010-8411-5328

construction gallery

시공사진

업소용 양주 요양병원 천정형 및 벽걸이 에어컨 시공

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 4,829회 작성일 20-04-29 16:51

본문

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145543_2424.jpg


양주 참좋은 요양병원 리모델링 공사로 시공 하였습니다.


8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145543_3901.jpg
8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145543_4638.jpg


인테리어 소장님과 건축주, 저희 콘즈 시스템이 충분한 협의 후 시공 위치 안내 하였습니다.
8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145543_5482.jpg

제품이 시공될 위치에 선배관 작업중 입니다.


8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145543_6429.jpg

스티로폼 안에 싸여 있는것은 Y 분지관으로 멀티V 에어컨을 서로 연결해주는 부위입니다.

Y 분지관은 단열을 잘 해줘야 결로 현상이 발생되지 않기 때문에 테이핑을 잘해줘야 하며, 숙련된 용접기술로 용접시공을 하여야

냉매 누출이 없습니다

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145543_7512.jpg

드레인도 같이 시공을 해 줍니다.

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145543_9424.jpg

질소 봉임을 위해 배관끼리 용접을 해 줍니다. 질소봉임은 중요한 시공프로세스 입니다.

배관 용접부위가 많을수록 꼭 해줘야 하는 작업입니다. 배관 냉매 누설을 사전에 방지 할수 있습니다.

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588146176_6972.jpg

배관 질소 봉임후 게이지도 용접후 장착. 이제 배관이 잘못시공 되면 게이지 압력이 떨어져서 제품 시공전 알수 있습니다.

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145544_0364.jpg

실내기 설치중 입니다.

이번 현장은 천장이 없어서 LG 감리사와 사전 협의 후 각파이프에 체결을단단히 하였습니다.


8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588145544_1255.jpg

판넬을 장착한후 실내기 사진입니다.

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588146347_1444.jpg


실외기 연결후 배관 진공작업중 입니다.

배관 진공작업도 중요한 이유는 배관내 공기가 없어야 냉매 순환이 균일하게 잘 이루어 지기때문에 꼭 필요한작업 입니다.
8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588146347_2238.jpg

진공작업 후 멅티 제품 같은 경우는 시운전을 돌리며, 시운전 레포트를 제조사에 제출하여야 합니다.

이 작업으로 제품이 제대로 시공되었는지 확인가능하여 감리 승인이 되며, 감리 승인이 안나올경우 승인 날때까지

제대로 된 설치를 해야합니다. 승인 누락시 시정조치가 나왔는데도 불구하고 시정을 미루거나 안하게 되면, 제조사의 설치 면허를

박탈하게 됩니다

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588146347_2846.jpg

진공은 0.5토르 밑으로 잡히면 배관 용접부위나 배관설치가 제대로 된것입니다.

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588146347_0408.jpg

노출되는 배관은 최대한 깔끔하게 마감작업을 하며, 고객이 원하시는 색상으로 마감은 가능 합니다.

(흰색,아이보리,회색,검은색 중)

8ad218ff1fedb4397c713dc9905d6db4_1588146347_3428.jpg

설치가 완벽하게 완료된 모습입니다.

저희 콘즈 시스템을 믿고 맡겨주신 요양병원 관계자님 감사합니다.